返回列表 发帖

问几个6560驱动器的问题,O(∩_∩)O谢谢!

【1】6560驱动器,细分,是不是1/16比1/8要好????????

【2】都说电源需要8-10A,实际上3路加起来好像才1-2A啊。连3A也达不到。

【3】快衰减和慢衰减,是什么意思???4挡【0快,25%,50%,慢】应该选择哪一挡???????

【4】限位开关,有地和4根线,是不是分别为XYZ和第4轴。问题是每一个方向,正反应该有2只限位开关,这样应该一共有8只开关,怎么接???????
还有限位开关是不是手动时无效,只有电脑控制时有效????????

【5】驱动器散热片要不要风扇散热?????

【6】正常使用,半流电流应该多少大比较好??半流电流小,有什么坏处?????????
半流电流最大时,恐怕半个小时就要烧掉。

【7】普通图片CORELDRAW9,如何载入G代码????????

O(∩_∩)O谢谢各位老大的解答

1、不是细分越大越好,只是说细分大,分辨率高些。一般8细分够了
2、电源8-10A是对的,3轴空载电流较小,当负载大的时候,电流比较大。
3、衰减对应脉冲的停顿的时候的作用,建议采用25%
4、4个位置开关对应回0点,若需要运行最大距离限位,就8个
5、看电流大小,电流大加,一般不需要
6、半流功能,是当运行非常慢的时候,对应脉冲频率比较低,半流起作用。因为那个时候不需要那么大电流。
7、G代码那块自己去好好琢磨。

TOP

4、4个位置开关对应回0点,若需要运行最大距离限位,就8个
 
---------------是不是X的2个并联,Y的2个并联,Z的2个并联?????????

TOP

如果不是X的2个并联,Y的2个并联,Z的2个并联。不好接啊。

还有限位开关只用于自动时,手动时好像根本没有作用。碰到开关还是撞上去,根本不停止啊。

TOP

你设备有问题
一心一意做事,一心一意做人,做站如做人。关于网站上的事务你可以直接联系我:13320088060。

TOP

返回列表

最新关注 关闭


关于论坛注册,最新修改,请网友们注意

由于最近大量垃圾信息出现在我们的论坛,为了营造一个良好的氛围,目前论坛只开发邀请注册,你可以点击以下链接自动邀请注册(如果有人使用了点击下一个试一试) ...


查看
珩源工控论坛热诚欢迎您联系我们进行合作!

Powered by Discuz! 7.2© 2001-2009 Comsenz Inc.

珩源工控论坛 ( 桂ICP备19004328号) |论坛统计|WAP| 客服中心-www.hymcu.com
  

GMT+8, 2024-4-19 21:55, Processed in 1.060245 second(s), 6 queries, Gzip enabled.