2010-10-18 23:15:46
整套动作是步进电机带动丝杆位移向后走5mm碰回零点、向前走90mm、返回6mm、再走1.5mm开始停止2S测量数值(取模拟值信号)、再走11mm开始停止2S测量数值(取模拟值信号)、返回初始点。你这套可以用吗?
2010-10-18 23:34:55
对应是上下的活动 测试的是弹簧的压力 先是向上的5mm会碰到一个零点 在向下走 后面按照他的要求 电机转一周对应的螺纹距是10mm 还要求文本显示对应运行的距离 精确到0.01mm
2010-10-18 23:36:21
精确到0.1mm
2010-10-18 23:59:00
对了还有一点,开始动作往回5mm回零,我设定的是往回120mm保证肯定可以碰到零点,因为失电后这个下压的机构会自动往下滑,重新开机后只往回跑5mm碰不到这个回零点。
2010-10-19 0:19:16
是他们的图
2010-10-19 8:01:11
zhangxingyue88 (下午 23:41:47):
8细分,90mm在3S内到达
fangruimin123456 (下午 23:42:06):
哦
可以给我一个技术要求的文档吗
zhangxingyue88 (下午 23:46:21):
我这里没有啊,是修改的设备。就要测量一个弹簧两个位置的力,不符合就报警。步进电机动作就是上面我写的
fangruimin123456 (下午 23:47:09):
好的
zhangxingyue88 (下午 23:49:47):
如果您认为条件不清楚的话我给您详细的写一下。我现在模拟量电压值还不知道,明天问一下厂家,实在不行您教我一下如何修改这个判断值
fangruimin123456 (下午 23:52:03):
刚刚也想问下这个模拟电压值的范围 明天上午您会在吗? 在的话我们再谈下
zhangxingyue88 (下午 23:57:51):
对了还有一点,开始动作往回5mm回零,我设定的是往回120mm保证肯定可以碰到零点,因为失电后这个下压的机构会自动往下滑,重新开机后只往回跑5mm碰不到这个回零点。
归纳:
1、驱动器8细分, 电机转一周对应的螺纹距是10mm,电机转角是1.8度;每圈就是8*200=1600个脉冲;对应10MM。
2、运行速度:3S时间运行90MM;脉冲数据(1S):9*1600/3=4800个脉冲/S;推出设置最高频率为10KHZ就可以;
启动频率为100HZ;加速为100HZ就可以。
3、运行过程:
后退运行,直到碰到零点(最大运行也是120MM);
前进90MM,后退6MM,前进1.5MM;
停止2S时间;
读取模拟电压值;(这个值的范围要确定?)
前进11MM;
停止2S时间;
读取模拟电压值;(这个值的范围要确定?)
返回零点
最新客户的要求!
弹簧压力检验机
输入点:
1、
启动(程序连续执行/程序单步执行,)
2、
停止(程序停止/上下限位停止程序 无论走到那个位置立即停止,保持不动。按下启动键程序重新开始)
3、
微动开关(回零点)
4、
调试(调试开关打开,程序为单段执行,每按一次启动键执行一个动作。调试开关关闭后,按下启动键,无论前面程序执行到那一步,都从第一步回零开始,走完整个程序。)
5、
称重仪模拟量输入
输出点:
1、
合格灯
2、
不合格灯
数据:
1、
滚珠丝杆螺距10mm
2、
步进电机 1.8°
3、
驱动器 8细分
4、
称重模拟量 52N±5N
109N±10N
动作:
1)按下启动键,合格灯或不合格灯熄灭→2)开始动作向上走5mm 速度3mm/s→3)碰微动开关回零→4)(从接收到回零信号这个位置开始算)压头向下快速走90mm将挡圈压入,速度25~30mm/s 全程3~4秒走完→5)向上6mm 速度4mm/s→6)向下1.5mm 速度4mm/s→7)停止3S,期间测量称重数值并判断。合格的话合格信号灯亮,液晶屏显示1号位置合格。不合格的话不合格信号灯亮,液晶屏显示1号位置不合格。合格灯或不合格灯保留3秒自动熄灭(取模拟值信号)→8)向下11mm 速度4mm/s→停止3S,期间测量称重数值判断。合格的话合格信号灯亮,液晶屏显示2号位置合格。不合格的话不合格信号灯亮,液晶屏显示2号位置不合格。合格灯或不合格灯保留3秒自动熄灭(取模拟值信号)→9)向上91.5mm
速度25~30mm/s 返回初始点。两点都合格,合格灯长亮灯。两点只要有一个位置不合格,不合格灯长亮。
开始动作向上5mm回零,程序中设定的是向上120mm保证肯定可以碰到零点,因为失电后这个下压的机构会自动往下滑,不是原来那个位置。重新开机后只向上跑5mm会碰不到这个回零点。
输入点:
1、
启动(程序连续执行/程序单步执行,)
2、
停止(程序停止/上下限位停止程序 无论走到那个位置立即停止,保持不动。按下启动键程序重新开始)
3、
微动开关(回零点)
4、
调试(调试开关打开,程序为单段执行,每按一次启动键执行一个动作。调试开关关闭后,按下启动键,无论前面程序执行到那一步,都从第一步回零开始,走完整个程序。)
5、
称重仪模拟量输入:4 – 20 mA
6、
旋转编码器 : 脉冲数 500/r
24V
输出点:
1、
合格灯
2、
不合格灯
3、
称重信号 平时常开(关闭模拟输入信号)。当需要称重时常闭(打开模拟输入信号)。
数据:
1、
滚珠丝杆螺距10mm
2、
步进电机 1.8°
3、
驱动器 8细分
4、
称重模拟量 52N±5N
109N±10N
对应点电流的计祘公式:
I=16*N/(Nmax-Nmin) mA
式中
N - 测定点作用力
Nmax-最大作用力设定点 (菜单可调)
Nmin-最小作用力设定点
(菜单可调)
开机动作:
1)
通电
2)
开始动作向上走5mm 速度3mm/s
3)
碰微动开关回零
4)
向下走5mm到待机点 速度3mm/s
运行动作:
1)按下启动键,合格灯或不合格灯熄灭→
2)开始动作向上走5mm(每10次回一次零位,菜单可调数量) 速度3mm/s→
3)碰微动开关回零→
4.1)需要回零(从接收到回零信号这个位置开始算)压头向下快速走90mm将挡圈压入(压入挡圈时产生的力会大于20mA,损坏仪器。必须保证称重仪已关闭),速度25~30mm/s 全程3~4秒走完→
4.2)不需要回零,按下启动键直接跳到这一步开始(从接收到回零信号这个位置开始算)压头向下快速走85mm将挡圈压入(压入挡圈时产生的力会大于20mA,损坏仪器。必须保证称重仪已关闭),速度25~30mm/s 全程3~4秒走完→
5)向上6mm 速度4mm/s(菜单可调 )→
6)向下1.5mm 速度4mm/s(菜单可调)→
7)停止3S,期间测量称重数值并判断。合格的话合格信号灯亮,液晶屏显示1号位置合格。不合格的话不合格信号灯亮,液晶屏显示1号位置不合格。合格灯或不合格灯保留3秒自动熄灭(开始停止时马上发出称重信号,打开称重仪。取0.5s的模拟平均值,并在液晶屏上显示对应数值,只要显示到N单位。)→
8)向下11mm 速度4mm/s(菜单可调)→
9)停止3S,期间测量称重数值判断。合格的话合格信号灯亮,液晶屏显示2号位置合格。不合格的话不合格信号灯亮,液晶屏显示2号位置不合格。合格灯或不合格灯保留3秒自动熄灭(取0.5s的模拟平均值,并在液晶屏上显示对应数值,只要显示到N单位。)→
10)向上91.5mm
速度25~30mm/s(菜单可调) 返回初始点。两点都合格,合格灯长亮灯。两点只要有一个位置不合格,不合格灯长亮。关闭称重信号,关闭称重仪。
注意:
开始动作向上5mm回零,程序中设定的是向上120mm保证肯定可以碰到零点,因为失电后这个下压的机构会自动往下滑,不是原来那个位置。重新开机后只向上跑5mm会碰不到这个回零点。
使用编码器校整位移精度,旋转编码器 : 脉冲数 500/r。例如:下降90mm(螺距10mm) 编码器发出 500×9=4500个信号。如到了90mm这个位置,检测编码器信号不满4500的需要补足4500。如到了90mm这个位置,检测编码器信号要超过4500的,在达到4500时立刻停止。
欢迎光临 珩源工控论坛 (http://bbs.hymcu.com/) | Powered by Discuz! 7.2 |