表1:快速熔短器的接入方式、特点和额定电流 |
| 方式 | 特点 | 额定电流IRN | 备注 | A型 | 熔短器与每一个元件串联,能可靠地保护每一个元件 | IRN<1.57IT | IT:晶闸管通态 平均电流 | B型 | 能在交流、直流和元件短路时起保护作用,其可靠性稍有降低 | IRN<KCID
系数KC见表2 | KC:交流侧线电流与ID之比
ID:整流输出电流 | C型 | 直流负载侧有故障时动作,元件内部短路时不能起保护作用 | IRN<ID | ID:整流输出电流 |
|
| 表2:整流电路型式与系数KC的关系表 |
| 型式 | 单相
全波 | 单相
桥式 | 三相
零式 | 三相
桥式 | 六相零式
六相曲折 | 双Y 带平
衡电抗器 | 系数KC | 电感负载 | 0.707 | 1 | 0.577 | 0.816 | 0.108 | 0.289 | 电阻负载 | 0.785 | 1.11 | 0.578 | 0.818 | 0.409 | 0.290 |
|
2. | 对于第二类过流,即整流桥负载外电路发生短路而引起的过电流,则应当采用电子电路进行保护。常见的电子保护原理图如下 |