标题:
接地电阻仪常用知识解答
[打印本页]
作者:
漂浮的神马
时间:
2011-5-3 09:22
标题:
接地电阻仪常用知识解答
1.在测高层建筑物接地时,阻值为什么会比地面阻值大。且显示数据跳动严重,是什么原因造成的,如何避免?
广州市铱泰电子科技有限公司
是集研究开发、制造销售、应用服务为一体的高新技术企业,公司致力于向广大客户提供高端智能化数字测试仪表,以及接地电阻、泄漏电流、相序、功率等非接触式远程在线监测解决方案。公司拥有高水平的技术研发团队,在产品研发与制造上积极遵照国际电工委员会IEC1010标准,专注于研制安全、耐用、精确的高端数字检测产品,并不断对现有产品升级换代。
这是因为高层建筑测量时,高层建筑物接地引线与地之间存在着一定的阻值(R地线)另外从高层建筑物上面测量点向地面仪表所引接的测试线,在空中的部分存在线电感。(WL)所以高层建筑接地点测量的阻值为R=R地线+WL+R地。地面测量接地电阻R=R地。
测量数据比地面测量时跳动要严重,这是因为测试线在空中的加长,如同一根天线将空中一些无线电、电磁杂波等信号通过测试线引向仪表,而产生严重干扰,使测量数据跳动,解决的方法是,用一根同轴线作为测试引线,将同轴线和芯线连接在一起,并接在测试点上。将同轴线另一端的屏蔽线接在仪表的C2端上(即电流极),将同轴线的芯线接在仪表P2端上(即电压极),这样能较好地解决测量高层接地电阻由于引线过长造成干扰影响。
2.为什么在测
接地电阻
时,要求测量线分别为20m和40m,它与钳形地阻表有什么区别?
这是因为测
接地电阻
时,要求测的是接地极与电位为零的远方接地极之间的电阻,所谓远方是指一段距离,在此距离下,两个接地极的互阻基本为零,经实验得出,20m以外距离符合此要求。如果线距缩短,测量误差会逐渐加大。
钳形地阻表只能测量多点接地,测量结果是,被测地极与多个接地极并联值的和,而测量单点接地时要接辅助电极,使测试电路形成回路,所以测量误差要大一些。但操作方便。
3.被保护的电器设备的接地端是否可以不断开测试,对测试仪表或被保护电器设备有什么影响?
一般情况下,在测试
接地电阻
时,要求被保护电器的设备与其接地端断开,这是因为如果不断开被保护的电器设备在接地电阻过大或接触不好的情况下,仪表所加在接地端的电压或电流会反串流入被保护的电器设备,如果一些设备不能抵抗仪表所反串的电压电流,可能会给电器设备造成损坏,另外一些电器设备由于漏电,使漏电电流经过测试线进入仪表,将仪表烧坏。所以一般情况要求断开被保护的电器设备。在接地良好的情况下,可以不断开被保护电器设备进行测量。
4.为什么地阻表的C2P2和C1P1不能调换接线?
由于地阻表内部电路设计原理C2为测试极准电位,要与后级基准严格相等,因此,需直截接至被测地网电极,P1、P2为信号通道,二者可以互换,C2和C1不能互换。
5.哪些因素影响土壤电阻率测量?
土壤电阻率不仅随土壤的类型变化,且随温度、湿度、含盐量和土壤的紧密程度而变化。
6. 地阻表工作时显示屏显示"1"与同时显示"1"和"OPEN"有什么区别?如何处理?
显示屏显示"1"表示仪表选择的量程过小。被测的数值大于所选择的量程,此时应选择合适的量程档。显示屏同时显示"1"和"OPEN"表示被测地极开路或电流极辅助
接地电阻
过大,与接地极没有形成回路(即开路)。此时应检查C2至C1的测试线是否接通或接触不良;或降低电流极辅助接地电阻。(选择合适的地点打桩或在电流极地桩上浇水)。
7.用
接地电阻
测量仪测土壤电阻率的方法
在被测区域沿直线等距离插入地下4根金属针棒,彼此相距为“a”厘米,金属针棒的埋入深度应为距离“a”的1/20。按图所示连接方法,用4根测试线将4根金属针棒与仪表上的C1,P1,P2,C2四个测试孔相连,选择适当量程,按一下测试按钮“TEST”,电流指示灯亮,显示屏上显示测得的电阻欧姆值。
作者:
场恭强彩
时间:
2012-5-15 04:13
初来乍到,请多多关照。
http://186wt.com
网通传奇
http://www.186wt.com
欢迎光临 珩源工控论坛 (http://bbs.hymcu.com/)
Powered by Discuz! 7.2