钻孔控制系统使用说明
------------------------------------------------------
主界面:
在该界面:
按方向键“下”进入参数设置;
按方向键“右”进入测试界面;
按“ENT”键进入运行界面;
------------------------------------------------------
电机设置:
在该界面:
按方向键“上”返回上一页;
按方向键“下”进入下一页;
按“ESC”键返回主界面;
参数说明:
启动频率为电机启动时的脉冲信号频率,建议设为50;
加速频率为电机加速和减速时的加速度,这一项的值越小,
加速过程越稳定,但加速时间越长,这一项的值越大,加速
过程越不稳定,但加速时间越短,建议设为50;
细分取决于驱动器的细分,驱动器的细分是多少这里就设多少;
步距角取决于电机的步距角;
齿轮比,就是电机运行一圈,对应钻头移动的距离。
设置方法:
按“SET”键开始设置;
设置过程中按“左”“右”键选择位(个位十位百位…);
设置过程中按“ENT”键确定并开始设置下一项;
设置最后一项时按“ENT”确定并结束设置;
设置过程中按“ESC”键结束设置;
------------------------------------------------------
01,02号工位:
在该界面:
按方向键“上”返回上一页;
按方向键“下”进入下一页;
按“ESC”键返回主界面;
参数说明:
快速下降速度(单位 转/分钟),就是钻头从原点下降
到加工工件上方,这个过程中电机的速度;
快退速度(单位 转/分钟),就是钻头上升的过程中电机的速度;
快速下降距离(单位 cm),就是钻头在原点时,钻头到加工工件
表面的距离;
延时是系统在加工完这个工件后的延时时间(单位是毫秒
若设置为1000则延时时间是1秒);
设置方法:
按方向键“下”进入数据处理界面;
按“ESC”键返回主界面;
按“ENT”键系统开始运行;
按“左”键系统停止工作;
按“右”键系统回零;
参数说明:
第一行参数为01号工件的加工参数;
第二行参数为02号工件的加工参数;
第一行设置为0即关闭01号工件加工;
第二行设置为0即关闭02号工件加工;
钻速就是钻洞的过程中电机的速度(单位 转/分钟);
总钻就是钻洞的总深度(单位cm);
每钻就是每次钻洞的深度(单位cm),钻完后钻头快速后退;
快退就是钻头钻洞完毕后快速后退的距离(单位cm);
这一项为0时表示系统循环工作;
为1时表示系统不循环工作;
其数据值根据YL4(控制器4号输入口)的输入信号自动设定,
YL4有输入信号时为1,即不循环,YL4无输入信号时为0,即
系统循环工作;
所以该项手动设定没有意义,可直接跳过;
设置方法:
按方向键“上”进入运行界面;
按“ESC”键返回运行界面;
按“ENT”保存数据;
按“CLR”数据清零;
------------------------------------------------------
测试界面:
在该界面:
按“ESC”键返回主界面;
按“ENT”键电机运行;
按“ALM”键点动电机运行;
按“左”键系统停止工作;
按“右”键系统回零;
参数说明:
因为该系统只有一个电机所以电机号应设置为1;
方向1是钻头上升;0是下降;
运行距离是钻头移动的距离(单位cm)
二、初步接线图
三、详细应用可以直接电话联系我们。
欢迎光临 珩源工控论坛 (http://bbs.hymcu.com/) | Powered by Discuz! 7.2 |