返回列表 发帖

安全栅安装中的注意事项

安全栅是介于现场设备与控制室设备之间的一个限能电路,用来把控制室供给现场仪表的电能量限制在既不能产生足以引爆危险气体的火花,又不能产生足以引爆危险气体的仪表表面温度,从而消除了引爆源。在选择安全栅时必须考虑其型号与现场仪表类型相适应,还须考虑安全栅与本质安全仪表要求相兼容及形成的本安系统中阻抗匹配的问题。
  安全栅的安装位置:安全栅安装于安全场所,接收来自危险区的信号,输出安全信号到安全区或危险区.
  安全栅安装中的注意事项
  1.安全栅应安装在安全场所,并环境条件能满足本手册《通用技术指标》中的“使用条件”的要求。
  2.隔离式安全栅本安端(蓝色标记)和非本安端电路的接线导线在汇线槽中应分开铺设,各自采用独立的保护套管。本安侧的配线套管内不允许有其它电源线,包括其本安电路使用的电源线。
  3.通往危险场所的导线应选用有蓝色标记的本安导线,导线线的软铜面积必须大于0.5mm2,绝缘强度应大于500V。
  4.在对隔离式安全栅进行通电调试前,必须注意隔离式安全栅的型号、接线方法、线路极性等,是否符合设计及产品要求中的规定,否则可能对人身及设备造成伤害。
  5.严禁用兆欧表测试隔离安全栅端子之间的绝缘强度。如要检查系统的绝缘强度,应先断开全部的接线,否则可能引起安全栅内部快速熔断器熔断。
  6.在现场对安全栅进行编程前,必须先将所有接线断开再接入编程器,然后通电编程,否则可能引起不良后果。金湖明通仪表有限公司是一家集自动化设备的研制 、开发、生产、销售与服务为一体 的高新技术企业, 公司在众多国内外同行和各界人士的支持下,多年来陆续开发、研制生产和代理了相关国家的压力仪表、温度仪表、料位仪表.分析仪表、流量仪表、校验仪器、环保仪表、气动仪表等十多个大类高新技术产品,获得了众多用户的厚爱和好评。
  7.与隔离式安全栅相连的现场仪表,均应通过经国家ren定的防爆检验部门的防爆试验、并取得防爆合格证的仪表。
  8.在设计、安装、使用、维护隔离式安全栅时,应同时遵守本产品手册中的说明及《GB3836.15-2000爆炸性气体环境用电气设备 第十五部分:危险场所电气安装(煤矿除外)》、《GB50058-1992 爆炸和火灾危险环境电力设置设计规范》。