一、本控制器与计算机进行串口通讯,通讯协议为:9600波特率,无奇偶校验,1个停止位,8个数据位

二、串口协议简单:(不是最后版本)

通信协议:(采用和校验)

控制2路步进电机的协议,主要实现如下功能:

1
驱动器细分设定、步距离角设定;

2
正向、反向、距离设定、启动、停止命令,

3
0命令

4
读输入点信号,设定输出继电器、OC输出

(协议采用9个字节每帧)

一、设定细分、步距角

0xff
0xaa
0x0N(
电机1对应0x01,电机2对应0x02)
0x01
CMD,对应命令)
0xnn
0xnn(
2个字节对应细分,前面为低字节、后面为高字节)

0xnn(对应步进电机的步距角X100,如1.8;对应就是180)
0x00
0xnn(
对应前面所有的字节的和)

回:0xff
0xaa
0x0N(
电机1对应0x01,电机2对应0x02)
0x01
0x00
0x00

二、设定齿轮比

0xff
0xaa
0x0N(
电机1对应0x01,电机2对应0x02)
0x02
CMD,对应命令)
0xnn
0xnn
0x00
(前面3个字节,对应的是电机转一圈,所走的距离,X1000,单位是MM,前面是低字节,后面是高字节)0x00
0xnn(
对应前面所有的字节的和)

回:0xff
0xaa
0x0N(
电机1对应0x01,电机2对应0x02)
0x02
0x00 0x00

三、设定运行距离

0xff
0xaa
0x0N(
电机1对应0x01,电机2对应0x02)
0x03
CMD,对应命令)
0xnn
0xnn
0x00
(前面3个字节,走的距离,X100,单位是MM,前面是低字节,后面是高字节)0x00
0xnn(
对应前面所有的字节的和)

回:0xff
0xaa
0x0N(
电机1对应0x01,电机2对应0x02)
0x03 0x00
0x00

四、设定启动

0xff
0xaa
0x0N(
电机1对应0x01,电机2对应0x02)
0x04
(CMD,对应命令启动)
0xnn
(方向 0正转 1反转))
0x00 0x00(
启动频率 前面是低字节 后面是高字节) 0x00
0xnn(
对应前面所有的字节的和)

回:0xff
0xaa
0x0N(
电机1对应0x01,电机2对应0x02)
0x04 0x00 0x00

当运行到位后,再回:

0xff
0xaa
0x0N(
电机1对应0x01,电机2对应0x02) 0x04
0x01
0x00

五、设定运行

0xff
0xaa
0x0N(
电机1对应0x01,电机2对应0x02)
0x05
CMD,对应命令启动)
0x00 0x00
加减速频率
0x00 0x00
(
运行速度 单位RPM 前面是低字节 后面是高字节)
0xnn(
对应前面所有的字节的和)

回:0xff
0xaa
0x0N(
电机1对应0x01,电机2对应0x02)
0x05 0x00 0x00

当运行到位后,再回:

0xff
0xaa
0x0N(
电机1对应0x01,电机2对应0x02) 0x05
0x01
0x00

六、设定停止

0xff
0xaa
0x0N(
电机1对应0x01,电机2对应0x02)
0x06
CMD,对应命令停止)
0x00
0x00
0x00 0x00
0xnn(
对应前面所有的字节的和)

回:0xff
0xaa
0x0N(
电机1对应0x01,电机2对应0x02)0x06 0x00 0x00

当真正停止时,再回:

0xff
0xaa
0x0N(
电机1对应0x01,电机2对应0x02) 0x06
0x01
0x00

七、回零命令

0xff
0xaa
0x0N(
八、回零延时设定:对应控制器在这个时间没有回到零位(碰到0位开关),就停止对应电机的运行,并且报错给上位机

0xff
0xaa
0x0N(
电机1对应0x01,电机2对应0x02)
0x08
CMD,对应回0超时设定)
0xnn
0xnn
0xnn(
设定超时的时间值,前面是低字节,后面是高字节,单位是ms)
0x00
0xnn(
对应前面所有的字节的和)

回:0xff
0xaa
0x0N(
电机1对应0x01,电机2对应0x02)
0x08
0x00
0x00

如果在设定的时间内没有回到0,报错回:

0xff
0xaa
0x0N(
十,设置回零参数(回零速度,回零方向)。不设置即为默认参数。

0xff
0xaa
0x0N(
电机1对应0x01,电机2对应0x02)
0x0A
CMD,对应回0命令)
0x00
(方向 0正转 1反转) 0x00 0x00
回零速度0x00 0xnn(对应前面所有的字节的和)

十一、读取输入口命令

0xff
0xaa
0x00
0x0b(CMD,对应回读取输入口命令)
0Xnn(0X01对应读取X1的信号,依次类推,最多目前是X0D,13路)
0x00
0x00 0x00
0xnn(对应前面所有的字节的和)

回当对应输入为ON时:

0xff
0xaa
0X00 0x0b 0xnn(对应那个输入口)
0x01

回当对应输入为OFF时::

0xff
0xaa
0X00 0x0b 0xnn(对应那个输入口)
0x00

十二、输出控制命令

0xff
0xaa
0x00
0x0c(CMD,对应控制输出命令)
0Xnn(0X01对应Y1输出,依次类推,最多目前是X0C,12路,本系统目前1-7路输出为OC方式,8-12为加点器输出方式)
0xnn(0x00为让输出OF,0x01让输出ON)
0x00 0x00
0xnn(对应前面所有的字节的和)

回当对应控制为ON时:

0xff
0xaa
0X00 0x0c 0xnn(对应口)
0x01

回当对应控制为OFF时:

0xff
0xaa
0X00 0x0c 0xnn(对应口)
0x00

注意:可以扩展AD\DA功能(需要定制)。

三、提供最后协议的PDF版本下载(或WORD版),还在整理中。

四、提供上位机的VB相关代码,VC相关案例代码(还在开发中)

五、控制器外形图


11.JPG

VC的测试代码:

VC-A.rar (3.84 MB)

VB的测试代码:

VB上位机源代码.rar (14.43 KB)

到2011-4-17日,VB部分和VC部分的测试代码,用我们控制器的客户和朋友可以参照。

TOP

到2011-4-17日,VB部分和VC部分的测试代码,用我们控制器的客户和朋友可以参照。

TOP

串口通信协议
主要用于六轴步进电机控制器

串口通信协议.doc (110.5 KB)

串口通信协议_步进电机控制器

TOP

串口通信协议 主要用于珩源电子产品 6轴步进电机控制器

串口通信协议.doc (110.5 KB)

串口通信协议

TOP

返回列表

最新关注 关闭


关于论坛注册,最新修改,请网友们注意

由于最近大量垃圾信息出现在我们的论坛,为了营造一个良好的氛围,目前论坛只开发邀请注册,你可以点击以下链接自动邀请注册(如果有人使用了点击下一个试一试) ...


查看
珩源工控论坛热诚欢迎您联系我们进行合作!

Powered by Discuz! 7.2© 2001-2009 Comsenz Inc.

珩源工控论坛 ( 桂ICP备19004328号) |论坛统计|WAP| 客服中心-www.hymcu.com
  

GMT+8, 2024-11-24 18:40, Processed in 1.047291 second(s), 6 queries, Gzip enabled.