变送器输出信号不稳信号不稳的原因

1安装前检查
  (1)被测点的压力是否会超过变送器的测量范围;
  (2)所测介质是否与变送器的结构材料相适应;
  (3)所测介质是否会堵塞变送器的引压孔。
  2安装方法
  一般情况下,变送器应向上垂直于水平方向安装。若受环境条件限制,允许变送器倾斜至与水平方向成30度角安装。
  不允许将变送器倒置安装。严禁随意拆卸、摔碰及强行绞拧导线的行为,严禁用铁丝、钢针等硬物捅引压孔。可以直接安装于测量管道的法兰接头上。为了便于安装和维修,法兰接头与管道之间应加装截止阀。
  电气连接
  接线时应按规定的各种端子定义,参照连接。拧下接线端子侧表盖,按图连线。变送器接线时,应根据变送器的输出方式(连接方法进行连接)。
  金湖明通仪表有限公司是一家集自动化设备的研制 、开发、生产、销售与服务为一体的高新技术企业,公司坚信"以人为本, 品质取胜"的经营理念,在众多国内外同行和各界人士的支持下,多年来陆续开发、研制生产和代理了相关国家的压力仪表、温度仪表、料位仪表.分析仪表、流量仪表、校验仪器、环保仪表、气动仪表等十多个大类高新技术产品,获得了众多用户的厚爱和好评。
  变送器输出信号不稳信号不稳的原因:
  A.压力源本身是一个不稳定的压力
  B.仪表或压力传感器抗干扰能力不强?
  C.传感器接线不牢
  D.传感器本身振动很厉害
  E.传感器故障 变送器接电无输出可能的原因有:
  F.接错线(仪表和传感器都要检查)
  G.导线本身的断路或短路
  H.电源无输出或电源不匹配
  I.仪表损坏或仪表不匹配
  J.传感器损坏 变送器与指针式压力表对照偏差大
  首先,出现偏差是正常的现象 。其次,确认正常的偏差范围.确认正常误差范围的方法: 计算出压力表的误差值 .
  例如:压力表量程为 30bar ,精度1.5% ,最小刻度为 0.2bar 正常的误差为: 30bar*1.5%+ 0.2*0.5 (视觉误差) =0. 55bar压力变送器的误差值。例如:压力传感器量程为20bar ,精度 0.5% ,仪表精度为 0.2% ,正常的误差为: 20bar*0.5%+20bar*0.2%=0.18bar
  整体对照时出现的可能性误差范围应以大误差值的设备的误差范围为准,以上例来说,传感器与变送器偏差值在 0.55bar 内可视为正常。如果偏差非常大,应使用高精度仪表(至少此仪表高于压力表和传感器)进行参照。微差压变送器安装位置对零位输出的影响微差压变送器由于其测量范围很小,变送器中传感元件的自重即会影响到微差压变送器的输出,因此在安装微差压变送器出现的零位变化情况属正常情况。安装时应使变送器的压力敏感件轴向垂直于重力方向,如果安装条件限制,则应安装固定后调整变送器零位到标准值。 